2 contacteurs jour nuit

Posté : 10 févr. 2025, 19:14
par didier
Bonjour à tous,
J'ai un linky,et deux cumulus dans deux apparts accolés, dont un ne sert qu’occasionnellement.
Ces deux contacteurs sont actuellement reliés entredeux par les bornes A1 et A2. Sur le premier, montage normal avec un 2A.
Sur le deuxième pas de 2A, le 20A alimente sur 1 et 3, puis 2 et 4 vers le cumulus.
Si je transforme le premier en contacte sec pour l'arsun,comment puis-je relier le linky avec le deuxième?
J'espère avoir étais claire.
Je souhaite à tous une bonne journée
Didier.

Re: 2 contacteurs jour nuit

Posté : 10 févr. 2025, 21:01
par Arsun
Bonjour
Si vous voulez utiliser le contact sec du premier, en gardant la fonction HC, il suffit de retirer les fils sur 1 2 3 4 et de relier 1 et 2 à H1 et H2 du routeur.

Re: 2 contacteurs jour nuit

Posté : 12 févr. 2025, 08:44
par didier
Bonjour à vous, et grand merci d'avoir pris du temps pour me répondre.

J'avais bien compris qu'il me fallait relier 1 et 2 à H1 et H2 sur le premier contacteur.

Ma question était, en laissant relier les deux contacteurs par les bornes A1 et A2, est ce que je ne risque pas d'alimenter le premier contacteur par le deuxième et ainsi griller l'arsun?

Bonne journée à tous
Didier

Re: 2 contacteurs jour nuit

Posté : 12 févr. 2025, 09:21
par Arsun
A1 et A2 n'alimentent que le relais du contacteur quand vous êtes en HC. Ces bornes sont isolées de 1 2 3 4.
Donc peu importe ce que vous mettez sur A1 A2, ça n'enverra pas de tension sur 1 et 2 qui sont reliées à h2 h2 pour l'un des contacteurs et 2 et 4 qui alimentent le cumulus pour l'autre contacteur.
Mis à part de faire interrupteur entre 1 et 2 et entre 3 et 4 pour chacun des contacteurs.

Re: 2 contacteurs jour nuit

Posté : 12 févr. 2025, 15:51
par didier
Grand merci à vous.