Conso résiduelle de 200W avec routeur actif

Précisez si votre routeur est standard (M1) ou compatible batterie (B1)

Modérateur : Lionel Bedos

Répondre
seboune
Messages : 2
Enregistré le : 05 juin 2026, 12:00
Votre département : 69 / rhone
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie batterie (B1)
Batteries : Oui

Conso résiduelle de 200W avec routeur actif

Message par seboune »

Bonjour à tous,

[edit] j'ai recalibré le routeur, les valeurs restent similaires. je n'ai pas débranché le zendure, mais j'ai regardé la puissance appelée du lynky.
je vois environ 1500VA puis 0. etc etc. coté led après plus d'une minute je ne l'ai pas vue clignoter. j'attends une journée plein soleil pour faire les tests, là j'avais pas mal de nuages : ça fluctue beaucoup

En terme de config, j'ai :
- monophasé
- un routeur ARSUN B1 (je n'utilise pas la fonction batterie) branché sur cumulus de 3KW
- un systeme zendure hyper 2000 avec batterie 2kw branché avec 3 panneaux, total 1kwc
- Compteur Shelly en relation avec le zendure. les pinces du routeur et du shelly sont au meme endroit. j'ai une autre pince sur l'alim du routeur pour voir combien il "tire"
- un micro onduleur hoymiles HMS 2000 + 4 panneaux de 500wc

le zendure est réglé avec 0 réinjection. je compte sur le HMS pour déclencher le routeur.

j'ai remarqué que le matin, quand mon installation ne donne pas toute la puissance, le routeur semble consommer "trop" et j'ai durant de longues périodes une consommations résiduelles de 200w en moyenne alors que le routeur consomme environ 1,4kw. je pensais qu'il aurait baissé sa conso pour tangenter les 30 à 50w.

exemple vers 11H : 1.4kw du hms + 0.6kw du zendure. En conso estimée j'ai une pompe de 0,4kw, un talon d'environ 0.3kw et mon routeur consomme 1.4kwc. résultat ~0.2kw tirés sur le réseau.

Pensez vous que c'est normal ? est-ce le zendure et le routeur qui se font la guerre ?
j"ai lu aussi que le données ne sont pas aussi instantanée que ça et qu'il faudrait que j'aille voir au linky ce qu'il mesure.

je veux bien votre avis.
Merci à vous
Fichiers joints
prod hoymiles
prod hoymiles
Screenshot_20260607-105409.jpg (78.66 Kio) Vu 100 fois
prod zendure conso réseau et routeur
prod zendure conso réseau et routeur
Screenshot_20260607-105352.png (140.94 Kio) Vu 100 fois
Modifié en dernier par seboune le 09 juin 2026, 22:24, modifié 2 fois.
Arsun
Site Admin
Messages : 270
Enregistré le : 22 nov. 2024, 13:05

Re: Conso résiduelle de 200W avec routeur actif

Message par Arsun »

Le routeur fait toujours en sorte qu'il y ait 0 (+-30W) d'injection/soutirage autant que possible. Donc :
1 Vérifiez que la sonde du routeur soit bien clipsee.
2 Assurez vous que le routeur aie bien calculé la puissance de votre chauffe-eau. Suivez bien les consignes de la notice pour faire recalculer sa puissance.
3 Essayez sans le zendure qui peut en effet faire le yoyo avec le routeur, vu qu'il calcule et s'adapte beaucoup moins vite que l'Arsun.
Les systèmes All In One comme c'est semble-t-il le cas de votre Zendure fonctionnent assez mal avec les routeurs 1 voie et 2 voies.
4 Vous pouvez vérifier sur une période donnée ce que dit le linky, ou voir le clignotement de sa LED (1 clignotement=1W consommé sur le réseau).
seboune
Messages : 2
Enregistré le : 05 juin 2026, 12:00
Votre département : 69 / rhone
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie batterie (B1)
Batteries : Oui

Re: Conso résiduelle de 200W avec routeur actif

Message par seboune »

Merci pour cette réponse détaillée, effectivement je voulais couper le zendure pour voir ce qui se passe. Merci de ces pistes je vais tester tout ça !
Répondre