Page 1 sur 1

Arsun & Alfea extensa Duo Atlantic

Posté : 17 mai 2025, 21:14
par Maxmax
Bonjour .
Je vais installer un arsun sur la résistance 1500 w d'une Alfea extensa Duo
D'origine constructeur cette résistance est câbler en 1.5 mm ² avec un disjoncteur 16 A
La notice Arsun demande du 2.5 mm²
Dans mon cas de figure de faible puissance possible de rester sur du 1.5 mm² et 16 A ou je repique du 2.5 mm² sur le 1.5

Re: Arsun & Alfea extensa Duo Atlantic

Posté : 18 mai 2025, 15:21
par Arsun
Bonjour,
Pour 1500W et si c'est ainsi depuis longtemps c'est que le 1,5mm suffit. Ce sont les normes qui disent 2,5.
Donc cablez le routeur sur votre 1,5mm2.

Re: Arsun & Alfea extensa Duo Atlantic

Posté : 18 mai 2025, 20:49
par Maxmax
Merci pour votre réponse : oui voici ce qui dit atlantic sur sa notice : La partie ECS est alimenté directement par un câble 3 G 1.5 mm² (phase, neutre, terre).
Projection par disjoncteur (16 A courbe C).

Re: Arsun & Alfea extensa Duo Atlantic

Posté : 19 mai 2025, 11:52
par Arsun
Merci pour l'info.
Donc c'est bon avec votre câble.