Défaut led

Fonctionnement, utilisation du routeur 1 voie triphasé

Modérateur : Lionel Bedos

Répondre
Dany
Messages : 1
Enregistré le : 28 nov. 2024, 12:19
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 4 voies compatible toutes batteries Continu HT et BT, Alternatif (B4AC)

Défaut led

Message par Dany »

Bonjour,
J’ai un Arsun Triphasé ( ex hilosun) sur un e installation pv 6,4 kwc Son led signalisée présente un disfonctionnement.
Il marque la couleur verte si Ok sans surplus puis s’eteint si surplus detourné vers un cumulus .
J’ai vérifié tous les branchements, connexions et sens des détecteurs ampèremétriqués sur mes 3 phases.
JE mesure bien du surplus vers le cumulus avec ma pince ampermetrique et il y a dissipation de calorie sur le boîtier. Mais pas d’indication bleu sur le led .
La fonction booster est active mais pas d’info sur le led par le bleu clignotant .
C’est vert ou rien!!
Est ce un défaut uniquement sur le led qu’il faut changer.
Merci par avançe de votre expertise.
Dany
Arsun
Site Admin
Messages : 246
Enregistré le : 22 nov. 2024, 12:05

Re: Défaut led

Message par Arsun »

Il y a de fortes chances que la patte bleu de la Led soit mal soudée.
Pas très grave, juste vous savez que tout éteint c'est bleu.
Sinon soit vous arrivez à joindre hilosun pour faire marcher la garantie, soit vous demandez à anasun un devis.
Répondre