Merci pour vos explications et votre patience !
Donc, je récapitule :
- 1 sur H1
- 2 sur H2
- en A1--> C2 (marron qui vient du linky)
- en A2 : neutre qui va au 2A
- C1 (rouge du linky) sur phase du même 2A
3 résultats trouvés
- 20 janv. 2025, 17:01
- Forum : Autres questions
- Sujet : Câblage Arsun + contacteur sans 2A
- Réponses : 23
- Vues : 16449
- 20 janv. 2025, 15:19
- Forum : Autres questions
- Sujet : Câblage Arsun + contacteur sans 2A
- Réponses : 23
- Vues : 16449
Re: Câblage Arsun + contacteur sans 2A
Merci pour cette réponse qui va résoudre mon problème ! 👍
J'ai effectivement un 2A sur mon tableau.
1,2,3,4 ont été débranchés du contacteur. Reste le fil pilote qui vient du linky sur A1 et un neutre qui va au 20A.
Donc :
- 1 sur H1
- 2 sur H2 (jusque là ça va)
- en A1 le fil pilote qui vient ...
J'ai effectivement un 2A sur mon tableau.
1,2,3,4 ont été débranchés du contacteur. Reste le fil pilote qui vient du linky sur A1 et un neutre qui va au 20A.
Donc :
- 1 sur H1
- 2 sur H2 (jusque là ça va)
- en A1 le fil pilote qui vient ...
- 20 janv. 2025, 11:33
- Forum : Autres questions
- Sujet : Câblage Arsun + contacteur sans 2A
- Réponses : 23
- Vues : 16449
Câblage Arsun + contacteur sans 2A
Bonjour,
Je viens d'installer un routeur Arsun pour envoyer mon surplus vers mon chauffe-eau. Pour le moment, il fonctionne très bien mais je n'ai pas branché le contacteur jour/ nuit.
Mon problème : lors de l'installation, j'ai constaté qu'il n'y avait qu'un disjoncteur de 20A pour le chauffe ...
Je viens d'installer un routeur Arsun pour envoyer mon surplus vers mon chauffe-eau. Pour le moment, il fonctionne très bien mais je n'ai pas branché le contacteur jour/ nuit.
Mon problème : lors de l'installation, j'ai constaté qu'il n'y avait qu'un disjoncteur de 20A pour le chauffe ...